最近升级了浩辰暖通6.6,计算普通住宅采暖,热负荷计算存在严重问题!
1、基本耗热量不能完全计算,存在严重漏项,比如内门或者外窗,面积、传热系数、温差、温差修正都输入完毕,结果计算耗热量为0,在源文件看一切正常,真是奇怪????
2、朝向修正极为荒谬,比如南外墙,南向修正-15%,比如南外墙基本耗热量286,计算结果修正后,竟然变成了2566,我没有写错,简直就是差之千里,并且每次生成excel表格,竟然计算结果还在变动,真是气死人了,搞得审图办公室让我们用excel表格计算!!
3、我们院里买的正版,带usb加密锁的,问了浩辰客服,回答是已经好多人提到这些问题,正在等北京总部给出补丁。


简直受不了,工程急着用,等补丁,何时才能出来呀,因为这个负荷计算书,搞得我好几天了,浪费时间,劳心劳力,拜托开发者细心开发吧,这么贵的软件,不想买来当垃圾。:Q


[ 本帖最后由 pangm888 于 2009-4-22 14:00 编辑 ]

浩辰问题.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ziwei_feixiang
    冷负荷计算中,智能估算,我选了四项,1、维护结构,2、人体冷负荷,3、照明冷负荷,4、渗透空气冷负荷(新风负荷)。
    结果出来的结果,总负荷=人体冷负荷+照明冷负荷+渗透空气冷负荷(新风负荷),负荷指标=总负荷/面积。维护结构的负荷无论我怎么改就是加不到总负荷上面,不知道为什么,求高人指点,我们买的是正版的浩辰。图片不知道怎么发,
    2010-03-31 11:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • haodongjiang
    haodongjiang 板凳
    楼板这个问题我们提交给研发了,因为计算书的格式限值,我们暂时将计算温差、传热概率两项数据添加到备注列当中,十分感谢pangm888提出的软件建议!