空调系统补水量

发布于:2005-05-03 18:40:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人碰到一个工程,空调系统的冷冻水循环量为2000m3/h,系统水容量为700m3,请教一下,这样的系统,补水量应该怎么计算呀?补水是采用变频好呢还是采用电节点压力表?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gsl001
    gsl001 沙发
    这个系统有快速补水系统,所以不用考虑充水时间问题。
    2005-05-04 20:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    可以按系统水容量的2~3%去,我们一般取到5%,可以减少系统的充水时间。变频比电节点压力表更好些。
    2005-05-04 00:06:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决空调供、回水管保温管滴水问题

我这有一教学楼工程,共五层,空调供、回水管在吊顶内用橡塑保温管保温,正常使用一年后,走道内供、回水管橡塑保温外侧会滴水,但房间内不滴水,而且只有一层会滴水,我将一层走道内的橡塑又加厚一层,但仅过一个月,又开始滴水了,请问各位这是何原因?该如何解决?望各位给予答复!