土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!

求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!

发布于:2009-04-22 00:15:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助(急):
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wqj13419801972
    路过,学习一下。
    2016-04-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • svictorjh
    svictorjh 板凳
    跟各位老师学习一下,
    2013-05-19 13:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?

建设方招标文件:蒸发器出口乙二醇溶液最低温度可达到-6.7°C,当系统运行需要将蒸发器乙二醇溶液出口温度在+6°C~-6.7°C之间调整时,机组能自动跟踪蒸发器乙二醇溶液出口温度,依据该温度及设定温度调整工质蒸发温度,实现温度跟随,保证系统效率。实际至少需要三个工况:一,设定+6°C出水; 二,设定+4°C出水; 三,-2.6°C~-6.7°C出水(满负荷运行,不设定出口温度)。请问:主机如何调整蒸发温度?通过节流机构开度调节吗?