土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教如何选择防水套管

请教如何选择防水套管

发布于:2009-04-21 18:36:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人刚接触给排水设计,遇上个防水套管选型的问题来请教大家。

某干式泵站,由于取水管道穿过井壁外墙。现在需要选择防水套管来止水。取水管道管径DN350,井壁外最高外水20m。正常水深14m。外墙厚度2.6m。穿过井壁的管道后接法兰,但不直接与水泵连接。我查阅了防水套管图集(02s404),3.2条 对于严密防水要求的构筑物,选择柔性防水套管。对于密封圈我选择了二型。但我对选择A 型防水套管还是 B 型有疑问。现请教各位。帮忙选择一个吧。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhenhuahere
    我没有几分啊 我是来刷分数的。:D
    2014-10-13 11:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • dodge1984
    dodge1984 板凳
    gps_bjbean 发表于 2010-1-14 22:29 一般液面下柔性,液面上刚性经验之谈,简单却很有用
    2014-10-13 08:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多