土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选线的一个小问题~~~

选线的一个小问题~~~

发布于:2009-04-21 16:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.JPG

如图,知道容量为24.48kw,如何计算出通过电线的载流量啊?

那个BVR16是保护线的横截面吗?

因为是新手^ 很多部会,还请大家帮忙,谢谢了!

[ 本帖最后由 elec2009 于 2009-4-22 09:38 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    低压配电设计规范
    第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
    IB≤In≤Iz (4.3.4-1)

    楼上的1.25是哪来的?
    2009-04-22 16:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiazyia
    xiazyia 板凳
    线路的载流量还是应该按不小于63Ax1.25来选。
    2009-04-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多