混凝土化学灌浆技术交底

1、 工程概况及特点
尼尔基水利枢纽溢洪道工程有引水渠、控制段、泄槽段、消力池及尾水渠五部分组成。至2004年10月14日下标段主体工程已完成,由于季节、气候温度及其他人为方面的原因,在溢洪道部分分部工程的混凝土底版出现一些裂缝缺陷。本标段的化学灌浆内容是:渥奇段(0+279.00~0+320.87)底版;消力坎(0+395.87~0+413.47)表面。
主要特点:渥奇段底板C17中的部分板块在混凝土浇筑过程中因寒流、气温及其他不可抵抗因素产生裂缝相对较多,底板C18、C19的裂缝相对较少,消力坎X25部分表面裂缝主要是受天气干燥而引起的干缩裂缝。经观测裂缝宽度集中在0.2㎜左右,因裂缝细微,处理技术要求较高,工艺也相当复杂。
2、 化学灌浆技术
2.1化学灌浆介绍
化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。
2.2化学灌浆工艺优点
2.2.1压力稳定可靠且容易控制,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部,止水防漏效果好。
2.2.2灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品他生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。
2.2.3施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。
2.2.4施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。
3、 施工方法
3.1 裂缝观测描述:有专业技术人员对各板块裂缝进行现场观测绘图描述并做相关数据记录。观测、记录及绘图人员分职进行。
3.2设备材料选用
3.2.1、裂缝观测仪器:JC-10系列读数显微镜(上海长光光学仪器有限责任公司)
3.2.2、裂缝灌浆仪器:便携式手掀泵。该泵不用电源,整机重量2kg,适合于无电源场合,因共灌浆压力只有0.3~0.5 MPa,因此仅可用于漏水场合,对于高压慢渗无能为力。该机构造简单,使用方便,无需专业维修,价格低廉
3.2.3、化学材料:最常用的堵漏灌浆液是聚胺酯堵漏剂。采用水溶性聚胺酯固化后胶结为弹性体软泡,可将水包住,但水份流失后将收缩到原体积,优点是弹性好抗变形,适用于长期有水场合。油溶性堵漏剂固化后胶结体为疏水性硬泡,反应后形成的胶结体不收缩,但弹性小,抗变形能力差,适用于变形小的场
3.3、辅助设备:
高压清洗机、 电锤、冲击钻头、防水电缆、丙酮、水泥基防水材料(防水型、堵漏型).
3.4、具体施工顺序
3.4.1、清理:详细检查、分析记录渗漏情况,确定灌浆孔位置及问距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。
3.4.2、钻孔:保用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≤45°,钻孔深度≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝间距≤1/2结构厚度。钻孔间距20cm~60cm
3.4.3、埋管:在钻好的孔内安装灌浆管,并用专用内六角扳手拧紧并用化学胶密封周边,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
3.4.4、洗缝:用高压清洗机以6 MPa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
3.4.5、封缝面:将洗缝时出现治水的裂缝表面用水泥基防水材料(抗渗1号堵漏型)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。
3.4.6、灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
3.4.7、拆嘴:灌浆完毕,确认不漏即可去掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏了的灌浆液。
3.4.8、封口:用水泥基防水材料(抗渗1号防水型)进行灌浆口的修补、封口处理。
3.5 化学灌浆的工艺要点
3.5.1方式工艺: 布孔 钻孔 洗孔清缝 埋管(灌浆嘴) 嵌缝 试漏 灌浆 封孔 质量检测
3.5.2 操作要点:
裂缝化学灌浆由于浆液耗量不多,用手掀泵即可;骑封孔采用手持式电钻钻孔,清缝中必须注意吹净孔内粉末;埋灌浆嘴时为避免孔底部偏离缝面,管底距孔底要保持1/3孔深距离。在结构允许的前提下灌浆压力尽量大,常用0.3~0.5pa;进浆孔要选用漏量大与缝面畅通的孔,并预留排气排水孔;进浆程序有低到高,有一侧向另一侧依次推进;一般个泵同时灌浆,当第一孔灌浆时,临孔作排水排气,待临孔气水排完并出浆时接上另一孔继续灌注;结束标准是不出浆或在15~30minnei连续吸浆率小于10ml/min且压力不下降。
4、对施工进度的要求:根据实际施工情况,按业主和监理工程师的要求完成作业。
5、可

1115081244478.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 脑干切片
    脑干切片 沙发
    请同行们上传类似专业技术,以便交流,谢谢!
    2007-11-05 10:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • 脑干切片
    脑干切片 板凳
    请同行们上传类似技术,谢谢
    2007-11-05 10:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土化学灌浆技术交底(尼尔基溢洪道底版裂缝处理)

混凝土化学灌浆技术交底1、 工程概况及特点尼尔基水利枢纽溢洪道工程有引水渠、控制段、泄槽段、消力池及尾水渠五部分组成。至2004年10月14日下标段主体工程已完成,由于季节、气候温度及其他人为方面的原因,在溢洪道部分分部工程的混凝土底版出现一些裂缝缺陷。本标段的化学灌浆内容是:渥奇段(0+279.00~0+320.87)底版;消力坎(0+395.87~0+413.47)表面。主要特点:渥奇段C17中的部分板块在混凝土浇筑过程中因寒流、气温及其他不可抵抗因素裂缝相对较多,C18、C19的裂缝相对较少,消力坎X25部分表面裂缝主要是受天气干燥而引起的干缩裂缝。经观测裂缝宽度集中在0.2㎜左右,因裂缝细微,处理技术要求较高,工艺也相当复杂。

回帖成功

经验值 +10