土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器VV 接法与计量问题

电压互感器VV 接法与计量问题

发布于:2005-05-03 11:40:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个网友提的问题:
变电站一10KV线路最近发现其电压互感器VV接法有误,正常情况两个互感器应该高压侧首尾相连,相连处接B相,A端接A相,X端接C相,二次侧相对应的引出二次电压,并在B相接地。可我站的这互感器高压侧接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相,其二次侧也接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相。由于这二次电压接入了计量的结算表,所以我担心这样会使计量不准确,特请教大家。

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发

    好东西大家分享1
    2017-04-09 08:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢分享
    2017-03-17 13:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器的工程选型及应用

1. 干式变压器的温度控制系统   干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。   (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。