地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?
地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?
地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?若两层地下汽车库,地下二层为人防车库,请教与人防共用的排烟与送风竖井的设置间距有要求吗?
另:排烟管道可否穿越防火分区?若穿越的防火分区面积为219平米,在穿越处设置280度防火阀可否?
发布于
2009-04-20 22:19:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
scofield.china
1)排烟、送风机房没有什么严格的设置间距要求,但要达到较好的气流组织,肯定分布开点,而且风井出屋顶,设置过近,容易气流短路,排风(排烟)又给进风机房吸进。
2)同理。
3)能穿越,加个280度防火阀,但应该尽量避免这种情况,虽然规范允许。
2009-04-20 23:11:20