土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区供暖外网坡度问题

小区供暖外网坡度问题

发布于:2005-05-02 13:37:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区供暖外网,由于地势原因,需要供暖管道顺水坡下敷设,是否合适,需要注意什莫问题。在计算上是否有特殊要求?谢谢啦!!急!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iampersistent
    iampersistent 沙发
    可以,我做过,只须交代以下沿自然坡度敷设就可以了。
    2005-05-08 19:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • wjl494
    wjl494 板凳
    规范要求:
    坡度不得小于千分之二
    高点放气,低点排水
    管径不同要求的埋深不同
    具体查规范
    2005-05-08 15:57:08

    回复 举报