发布于:2009-04-20 20:27:20
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我在维修一台四门冰柜遇到这样的问题,更换新的压缩机一切运行正常,高低压正常,过了两个月后由于运行电流过大,老是跳电流保护,而且压缩机运行15分钟左右非常的烫手,继而引起热保护跳闸而不能正常工作.我解决的办法1,先清洗冷疑器,抽真空后在加冷煤 2,更换电子膨胀阀,抽真空后在加冷煤,结果都是一样因运行电流过大而不能正常工作.(在相同型号的压缩机空载电流是3A,工作时是4.0-4.2A左右,而跳电流保护的压缩机在空载的情况下是6A,工作的时候达到了7.4A)请问各位高手,为什么压缩机开始的时候能正常工作,却过了一段时间运行时电流会增大呢?是什么原因引起压缩机在工作的时候电流会超过额定的电流?求教一些能解决办法.
<一个人修行>一个人修行>
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
co_2318
沙发
谢谢大家的支持,特别是荣老师无私的奉献,现已更换压缩机,问题已经解决了.希望大家能继续讨论
2009-04-25 00:15:25
赞同0
-
wybbyw
板凳
同意RCZL老师的意见,建议更换压缩机:handshake :handshake
2009-04-24 19:31:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报