发布于:2009-04-20 19:58:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
一个二十三层的框支剪力墙+核心筒结构,转换层在第四层,6度抗震区,框支框架抗震等级为一级
已知最大一个中柱的断面尺寸为1000mm×1250mm,C40砼,根据高规,其轴压比不大于0.6的要求,
可以计算此柱最大轴力设计值为1000mm×1250mmx(Fc=19.1)×0.6=14325KN
又知道此柱下桩基础(人工挖孔灌注桩)直径1600mm,扩底直径2400mm,C30砼,地基承载力特征值Fa=4200KPa
可以算得此桩最大承载力设计值为2.4×2.4×3.14×4200÷4=19000KN
桩身验算1600×1600×3.14÷4×14.3×0.7=20126KN
那么
或者框支柱截面不够,不满足轴压比的要求
或者基础孔桩计算过打,存在浪费
以上推算是否正确呢?清各位指正~:lol
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2:1900kn应按桩基础规范乘修正系数。
3:6度轴压比极有可能不是轴力最大值。
4:粗估计,略有点富裕。
[ 本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-4-21 17:52 编辑 ]
回复 举报