我们院最近做了一个天然气长输管道的项目,其中阴极保护采用了强制电流保护的方法。在途中有几个工程阀室(就是一个小房子,里面有几个阀门)。工程阀室按规范为防爆1区,这样阀门外壳就必须接地。但是这样一来,阴极保护就失去效果了。
这个问题现在很矛盾啊,一边是必须接地,一边是不能接地,这样该怎么办啊????哪位大神有这方面的经验,麻烦告诉一下吧,五体投地请教。
发布于
2009-04-20 17:16:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
urpig0
有阀门,通常不泄露吧
阀室可定2区么?局部死角1区。分区一定搞准啊,有一次审图人说我分区不对,违法强规。
防静电接地做好就行。
其他不懂。
楼主描述一下“阴极保护采用了强制电流保护的方法”吧,本人非石化院的,不懂。
阴极保护为何就失去效果了?