土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教火灾模拟软件FDS运用高手!谢谢
请问我的网格划分不变,火灾功率增大后数值不稳定是什么原因?

全部回答(2 )

  • wolongqinghua
    谢谢啦问题已解决主要是火灾功率太大,运算结果误差就大引起数据不收敛
    2009-08-15 15:19:15 来自 PC 评论 举报
  • lixinglong123
    你是否划分了多重网格,如果是,建议你将火源附近的网格空间划大点,不要在火源附近出现多个网格。因为在数值传递过程中,如果出现多重网格,很容易出现数值不稳定现象。
    2009-06-12 11:06:12 来自 PC 评论 举报