发布于:2005-05-02 04:12:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1设计要点
1.1适用范围的四个方面:
(1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。
1.2喷水池区域划分:(见图1)
0区域-水池、水盆的内部。
1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。
1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区
域。
2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。
1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结。
1.4辅助等电位联结必须将保护区内所有装置外壳可导电部分与位于这些区域内的外露可导电部分的保护线连接起来并经过总接地端子与接地装置相连。具体部件指:
(1)喷水池构筑物的所有外露金属部件及墙体内的钢筋;
(2)所有成型金属外框架;
(3)固定在池上或池内的所有金属构件;
(4)与喷水地有关的电气设备的金属配件包括:水泵、电动机等;
(5)水下照明灯的电源及灯盒、爬体、扶手、给水口、排水口、变压器外壳、金属穿线管;
(6)永久性的金属隔离栅栏、金属网罩等.
1.5喷水池的0、1区的供电回路的保护可采用以下任一种方式
(1)安全超低压供电(交流不超过12v直流不超过如30v);
(2)隔离变压器供电;
(3)允许自动切断电源作为保护。漏电动作用流为≤30mA
1.6喷水池2区的供用回路的保护可采用以下任一种方式
(1)安全超低压供电(交流不越过25v直流不超过60v)
(2)隔离变压器供电:
(3)允许自动切断电源作为保护漏电动作电流≤0.5A
1.7在采用安全超低电压的地方,必须用以下方式提供直接接触保护:保护等级至少是IP2X的遮挡或外护物:或能耐受500v实验电压,历时1min的绝缘.
1.8电气设备应满足的保护等级
0区域:IPX7;
1区域:IPX4;
2区域:IPX2。
1.9在0、1及2区域内不允许非本工程的配电线路通过.
1.10在0、1及2区域内应选用加强绝缘的铜芯电线或电缆.
1.11在0区域设备的供电电缆应尽可能远离池边及靠近用电设备。电线必须穿套管保护以便于更换线路。
2几点必要说明:
首先要解释这个规定制定的参考依据是什么,主要参考资料有建设部(民用建筑电气设计规范)JGJ/T6-92;国际电工委员会(IEC)的64秘书处672号文件;美国国家用民法规(NEC)的有关规定。
为什么在“民用建筑电气设计”中有了规定,仍要制定本“要点”呢?我们认为其一,“民规”中第14.8.4条规定:“喷泉、喷水池,装饰展览化等办应采取安全保护措施,具体可参照本章第14.8节所规定的内容执行。”而第14.8条“特殊装置或场所的安全保护”的一般规定是14.8.1.1。
“本节适用于澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围,由于身体电阻降低和具体接触地电位而增加的电击危险的安全保护。”显然,喷水池与游泳池、澡盆的环境及使用功能上有着相当大的差别,防电台的措施也必然不一样:
其1喷水地的区域划分:喷水池的区域划分与游泳池、浴盆及涉水池的区域分完全不一样。相应区的防电台安全保护措施也不一样。不能会闲游泳地的区域划分。
其2游泳池、浴盆是人混在水中,由于身体电阻降低和身体接触地电位有造成电台的危险。而喷水池是观赏性的场所,人有可能接触水面,但人不浸泡在其中,只要及时切断电源,防止电击电位的产生,它的保护几率就相当的大了。所以在喷水池的0、1区内可以采用对地电压力~200V的低压系统配电;而不必要一定是采用12V的安全低压配电系统,或偏离变压器系统。
其3自动切断电源是喷水池电气安全的主要措施。含短路、过流及漏电流保护。其中规定了漏电保护的动作漏电流值。2区的动作电流显然大大提高。以避免不必要的误动作。
其4在各保护区的电气设备选择在规定第8条中制定了标准。对于他内的照明灯、潜水泵等电器设备同样适用。
其5等电位联结是防止人身电台的重要措施,设计时一定要作到安全可靠。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报