正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2093 人订阅
阅读下一篇
挡墙顶标高3.600m,冻土-1.500m,功能是原料仓库。工艺提过来的资料,白云石自然休止角30度,容重15KN。按30度计算的话,挡墙承受主动土压力达到120KN+。进而计算出配筋面积5000+,同事说他一般把自然休止角取成15度而不按30度的正常数据算,否则数据很大。请问这种说法有没有理论根据?如按30度计算,依照库仑理论为何主动土压力很大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
感谢楼主!!!!
回复 举报