发布于:2005-05-01 21:59:01
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
各位前辈好!我是搞环境工程的,对反渗透不懂,现请教有关问题,希望能得到你们的指教。先谢过。
原水:pH:1.3~1.6,Cu2+:>3000mg/L,Cr6+:300~600mg/L,其他还有Zn2+等少量离子,表面有点油,但不多。经过我处理后出水水质为:Cu2+:0.21mg/L,Cr6+:0.038mg/L,总铁:0.056mg/L,COD:50~100左右。用这样的出水经过如下步骤---精密过滤器(φ300×1330,5um滤芯φ60×1000mm)----超滤(φ216×1174,聚丙希中空纤维膜)---中间水箱---反渗透(BW30-365FR)。超滤膜6支,反渗透膜4支美国进口抗污染膜元件。原来设计时进超滤反渗透系统水的要求如下:处理后达到国家一级排放标准,且总含盐量小于5000mg/L,系统产水量:3m3/小时,(25±1℃),系统操作压力≤1.7MPa,进水温度:10~30℃,进水PH 6—8,产水水质:反渗透产水优于自来水水质。现在碰到的问题是,进膜前的电导率太高了,达到了12000~15000us/cm,导致现在的水回用率降低,只能到50%,现在一个问题是我现在这么高的含盐量进入反渗透会对膜产生什么样的影响,寿命能维持多长时间,我需要能达到半年水平就够了。
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
目前我也遇到这种问题。不知道怎么解决污堵过快的问题。
回复 举报