土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电方案问题?

供配电方案问题?

发布于:2005-05-01 21:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配变供8幢住宅楼,配变到住宅楼设2个户外电缆分支箱,住宅楼总配箱用TN-S进户,如果配变到分支箱、分支箱到住宅楼总配箱都用4芯电缆,那么分支箱中用什么方式接地?TN-C?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • okfq
    okfq 沙发
    那和二楼上说的不冲突吗?PEN分成N、PE后不可以再合起来的!
    2005-05-05 07:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • cht3068
    cht3068 板凳
    可以用TN-C
    2005-05-03 15:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相计量的 问题

我们工地甲方要求我们装表我们的负荷比较大考虑用互感器不知道选什么样的比较好 我们用单相表

回帖成功

经验值 +10