电气工程
\
工业自动化
\
求助感应电问题
求助感应电问题
我现在做一个自控项目,信号采集和现场驱动采用多芯电缆连接,现在出现一个问题就是在多余的控制线上有感应电压存在从50V-160V不等,请教如何解决这个问题。
1:控制线和动力线在一个电缆沟内
2:PLC柜停电后感应电消失
3:驱动和信号在一根电缆内
发布于
2009-04-19 20:46:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zclyz1122
ahshen1971 发表于 2009-4-22 00:54 我见到的一个工程更惨,16台设备两地控制,距离都在200米以上,敷设的是铠装14*1.5控制电缆,控制柜里面采用 …铠装的也不行吗?一定要屏蔽的么。。。
2013-05-25 13:43:25
来自 PC
评论
举报
guxiaochan
嗯 是啊 我这边就出现这样的问题
2013-01-03 20:30:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ca000000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.93 万条内容 · 385 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
-
zclyz1122
