关于制冷系统的清洗问题

发布于:2009-04-19 20:19:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢!
我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压缩机能清洗吗?储液器要换吗。脂类油和R12混合后会产生什么,谢谢,急!


[ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2009-4-19 20:20 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gongchengbing01
    兄弟,你弄错了,有水分才会变成黄色。没有水分是绿色的。
    2009-06-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • ceciliapolly
    ceciliapolly 板凳
    视液镜是湿度指示镜,里面如果不含水分它是黄色的,如果水分过多就变成绿色的了。我担心的是里面的油变质,因为感觉一充R12,视液镜的颜色立刻就改变了。我也想过抽真空时间抽长点,可是最后做实验发现冷量减少400多瓦,电流增大将近两安。而且不知道对储液器有没有影响。
    2009-04-20 21:19:20

    回复 举报
    赞同0