土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电安全安装调试操作规程

低压配电安全安装调试操作规程

发布于:2005-05-01 15:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

2005-4-29
耿庆鲁
摘要:对于低压配电设备由于受潮而绝缘下降投用时引起的电气事故很多,为减少类似事故的发生,编写此规程
关键词:低压配电设备 绝缘下降 电气事故



一、设备的选择
主要指刀开关、空气开关和接触器。
o 刀开关
额定工作电压应大于实际工作电压。
额定电流应大于实际工作电流。
触头开合灵活,接触严密,表面绝缘较好。
摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地100MΩ以上。
o 空气开关
额定电压应大于实际工作电压。
额定电流应大于实际工作电流。
额定脱扣电流应大于尖峰电流。
摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地绝缘100MΩ以上。
使用前应由修理班通入三相380V电源实验5分钟,并带电分合3次以上。
对带电实验后超过3天未送电的,送电前还应做实验。
o 接触器
额定电压应大于实际工作电压。
额定电流应大于实际工作电流。
摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地100MΩ以上。
具有通过尖峰电流时的热稳定性。
使用前应由电机修理班通入三相380V电源实验5分钟,并控制接触器分合3次以上。
对带电实验超过3天未送电的,送电前还应做实验

二、设备的投用
o 刀开关绝缘合格后可直接投用,合闸时戴绝缘手套,新安装配电室刀开关应同变压器共同进行冲击合闸实验。
o 自动空气开关实验合格后,应立即接入电路中,并上口带电运行,禁止不带电闲置,送电时戴绝缘手套。
o 交流接触器实验合格后,应立即接入电路中,并合上自动空气开关,使上口带电。禁止不带电闲置,送电时戴绝缘手套。