我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。

全部回答(1 )

  • toplhc
    我们只是在防楼梯间设正压送风系统,封闭楼梯间不设。

    这里的封闭和你所说的有无外窗不一样,有前室的就是防烟楼梯间,无前室的就是封闭楼梯间。