土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图提出以下的问题,可以有沟通余地吗?

审图提出以下的问题,可以有沟通余地吗?

发布于:2009-04-18 17:03:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:( ,7度区,三级抗震,22.55米高的多层框架厂房,64mX24m,中间设了100mm宽的分缝,审图中心说分缝宽度不够,要执行《抗规》GB 50011-2001,43页,6.1.4条防震缝缝宽的计算要求,70+(22.4+0.15-15)*20/4=108mm。但6.1.4条开头说了“高层……”,现在是多层,一定非要执行吗?请大家赐教:handshake

[ 本帖最后由 qrl007404 于 2009-4-22 13:19 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱你大鹏鹏
    估计是你的图纸实在是挑不出什么大错了,审图中心挑这个问题了,要不然怕人家说自己没水平!~~~建议你以后送审的图留一两处明显的小问题,免得人家没事找事,刁难你!~~
    2009-07-21 19:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • gj2408
    gj2408 板凳
    东西不错, 受益匪浅,有一定的参考价值, 希望以后能多多上传这类资料供大家学习。
    2009-07-19 22:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基设计时,水平地震力的分配是如何考虑的?

在桩基设计时,PKPM软件对于水平地震力的分配是如何考虑的?即:桩、土承担水平地震力的比例是如何考虑的?如果PKPM软件考虑了这种分配,那么软件的哪个参数可以体现这种考虑?

回帖成功

经验值 +10