土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算求助

负荷计算求助

发布于:2009-04-18 10:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用电设备名称 计算回路编号 负荷等级 设备功率

/KW 需要系数
Kd 功率因数
COS 有功计算负荷/KW 无功计算负荷/Kvar 视在计算负荷/KVA 计算电流

/A
配电干线 支干线
1~4层公共通道照明

WL10M WL10M-4 一级 2*10 0.9 0.9 18.0 8.7 20.0 30.4
WL10M-3 一级 2*10 0.9 0.9 18.0 8.7 20.0 30.4
WL10M-2 一级 2*10 0.9 0.9 18.0 8.7 20.0 30.4
WL10M-1 一级 2*10 0.9 0.9 18.0 8.7 20.0 30.4
∑ 一级 80 0.8 0.9 64 31.0 71.1 108.1
计算的步骤是否如下:
1~4层公共通道照明负荷计算:
有功计算负荷:
WL10M-1:Pc1=Kd*Pe=0.9*20=18
WL10M-2:Pc2=Kd*Pe=0.9*20=18
WL10M-3:Pc3=Kd*Pe=0.9*20=18
WL10M-4:Pc4=Kd*Pe=0.9*20=18
WL10M : Pc =Kp*∑(Pc1+ Pc2+ Pc3+ Pc4)=Kp*72=64
同时系数Kp是怎么取的?
无功计算负荷:
WL10M-1:Qc1=Tan*Pc1=8.7
WL10M-2:Qc2=Tan*Pc1=8.7
WL10M-3:Qc3=Tan*Pc1=8.7
WL10M-4:Qc4=Tan*Pc1=8.7
WL10M : Qc =Kq*∑(Qc1+ Qc2+ Qc3+ Qc4)=Kq*34.8=31.0
同时系数Kq是怎么取的?
视在计算负荷:
Sc=。。。。。
COS=。。。。