水利工程
\
水利工程设计
\
求助:堰流还是闸孔出流?
求助:堰流还是闸孔出流?
水闸采用胸墙式,当胸墙前水位4m深,胸墙后水位3.8m深,闸门开度2.9m,是按孔流计算还是堰流计算过闸流量呢?
发布于
2009-04-17 22:28:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
waterty
应该按堰流计算,he/H=0.725>0.65,水闸设计规范上应该按堰流计算,不考虑下游水深的影响
2017-04-05 10:34:05
来自 PC