请大家分析原因

最近维修一低温速冻系统时,遇到的问题,请大家一起探讨。该速冻库采用两组搁架式排管配轴流风机,分别配比泽尔30匹半封水冷机组一台。每组搁架8层分四路供液和回气,每一路两层平铺38蛇管约220米,通过供液调节站各配4个4号内平衡膨胀阀一只。各路回气基本一致最后汇集在总管回气,机组与搁架基本处于同一高度。原系统运行一年很正常,由于原设计没有在各回路设计回油弯,过一段时间就需添加冷冻油。前些天出现降温缓慢,排管结霜不匀现象。对系统进行了改造,在每路回气底部添加了回油弯。试运转时发现每组搁架均出现中间两路结霜不实或只接一半霜的现象。无论怎么对供液调节站各个膨胀阀进行调节,还是出现上述现象。4路平行分配的膨胀阀总是中间两路供液不如两侧的好。系统降温也没有原先那样低和快。为此很是着急,急切寻求大家帮助讨论问题所在,分析原因。也可与我联系,我的QQ号940836343.