土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教∶框架柱剪力放大系数

求教∶框架柱剪力放大系数

发布于:2009-04-17 18:30:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按 高规8.1.4 条文,为保证第二道抗震防线有一定的抗侧能力,
需要对框架承担的剪力给予适当的调整

然而小弟却遇到一个问题

比方一个超高层的塔楼采用 框剪体系
因为 高规8.1.4条文, 每层的框架都要承担至少 1.5Vfmax 的剪力
最高层的框架柱却因为需要承担和低层一样的剪力 以及 放大了的端部弯矩
弄致高层的框架柱截面不能减少

无论在经济以及结构的角度来说,塔楼的墙柱截面在塔楼高层应比低层小,
而高规4.4.1 条文也提到,结构的侧向刚度需宜下大上小,( 个人认为金字塔是最好的例子)

然而这两个条文好像有所冲突,请问是否这样理解?
如有错误,请指定。
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    1:侧向刚度下大上小 同剪力调整不是同一个概念。
    2:调整后的剪力即使上部柱截面减小也可以负担。还有分段调整等。
    3:你肯动脑筋,表扬。

    [ 本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-4-18 10:04 编辑 ]