土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于医院电气设计

关于医院电气设计

发布于:2009-04-17 16:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:) 大家好
请教两个问题
我设计一个病房楼
1.病房医疗设备带上的插座是否为二级负荷,是否需要双电源供电
2.重症监护是否用IT系统

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 王亮
    王亮 沙发
    一般,所有床头设备带,要单独设置一个 医疗配电箱,这个配电箱是专门给医疗设备和医用照明、插座用的。这个配电箱是双电源进线!
    2010-05-19 08:41:19

    回复 举报