土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教超高层的问题,急!!!

请教超高层的问题,急!!!

发布于:2009-04-17 13:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大侠,
超高层中间的设备层能不能引35KV进线?
还是需要降压到10KV。
不知道超高层的中间设备层是否允许直接引入35kv的进线?
谢谢

[ 本帖最后由 jiaruoshuang 于 2009-4-17 16:53 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    想在高处安装设备,解决设备的搬运;

    想在房间内安装高压设备,解决安全距离所需的空间;

    想在高层引入高压电源,找到提供电源的变电所。
    2012-09-06 08:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    从理论上讲可以使用35KV电压,但这里有两个问题,其一附近有没有35KV电源点,其二,35KV设备体积大,重量重,造价高,中间设备层空间、承重是否满足要求等,因此国内基本采用10KV上中间层,国外有案例,但现在的设计理念是小容量、多部点,保证电压质量,减少低压电缆用量,你可查阅一下资料。
    2012-09-05 21:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高低压柜的PE母排一般放在柜体什么部位???

如题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10