土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有这么一个状况 请分析

有这么一个状况 请分析

发布于:2009-04-17 12:11:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • qiqun82
    qiqun82 沙发
    为什么要小纸条,那机组是自己生产的?怕丢人?
    2009-05-05 16:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • o_233391
    o_233391 板凳
    群76302973,会有人回答你的
    2009-04-30 23:24:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联机组可以不同蒸发温度 ???

图纸简介: 某办公室建筑平面图 附件名:20095171242531776911.zip 文件大小:3042K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10