这是我画的某小区的电缆沟和电缆井的图,请大家看看它在结构和配筋有没有问题。这本是市政府的电缆沟,因为小区建造的时候,把沟给挖了,现在得重新建好。因为小区环境绿化的需要,某些地方高差不一样,最大的地方相差二米八。所以在填高处的转弯要修一电缆井,方便维护。具体如附件所示。请大家指教一下。
字体可选择gbcbig.shx。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不过我还是有些问题想请教清楚。首先,你第2条底板厚度建议与沟壁同厚,不出挑。
为什么?不知道是基于什么考虑的?
还有能不能指点我一下,那里有地沟的标准图下载。
回复 举报
1。钢筋混凝土沟壁配筋反了,应该竖向筋在外侧,而且配筋偏大。
2。钢筋混凝土底板厚度建议与沟壁同厚,不出挑。
3。预制管道支架建议改为角钢,在墙内预埋带埋件的混凝土块。
4。其他的一些构造做法可以参考地沟的标准图。
回复 举报