请教

发布于:2009-04-17 00:40:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我处一10KV高压PT柜上的微机消谐装置显示如下:
Ⅰ段:接地。
Ⅱ段:正常。
电压:A相6KV、B相12KV、C相6KV.(该柜的电压表显示值)。
仍正常供电,请问何故?
  • 一指慢
    一指慢 沙发

    查一下PT的高压熔丝是否断了。
    出现这些显示前是否发生过故障?
    2009-04-17 21:33:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。