我有一个标书,里面要求配置12只CT,600-800-1000/5,10P/10P/0.5/0.2S。不知道为什么要这么多的CT,都是做什么用?
个人认为一相一只CT就够用了呀!
请高手不吝赐教!

[ 本帖最后由 yimam 于 2009-4-16 21:48 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hbediyg
    hbediyg 沙发
    这是一只四绕组多抽头的CT,不是12只
    2009-05-06 20:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • lqwyj
    lqwyj 板凳
    12只CT,600-800-1000/5,10P/10P/0.5/0.2S。
    这并非12只CT,只是通过抽头实现区别计量和保护,实际是一只CT。
    这种断路器用35kV互感器通常是LZZBJ4-35的,我们公司做得多。