土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的电容器柜故障

奇怪的电容器柜故障

发布于:2005-04-30 10:45:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电间有一台自动无功补偿电容器柜,有8组40KVR的电容,投运有两年,由于自动补偿控制器出口继电器接点短路导致一组电容长期投入运行,交流接触器(型号B75C)因长期运行,发热严重而导致相间短路,烧坏了交流接触器,电容支路三相熔断器熔断,三相总熔断器熔断,变压器高低压侧开关跳闸,其他回路交流接触器有的A相有的B相烧坏.电压表保护的三相熔断器熔断,请大家帮我分析一下,为什么一条支路短路,其他回路交流接触器单相会烧坏,电压表回路熔断器为什么会熔断.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    我人为短路时,低压电容支路保险熔断,同时高低压开关跳闸,但电流巨大,抵压断路器在断开瞬间仍在燃弧,而高压断路器一般都具有高截流,如没有吸收回路,易造成操作过电压,所以烧保险也不足为奇.当然也可能低压先跳.
    2005-04-30 21:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    如果短路到电压为零时短路电流该有多大?照楼主说八组40KVAR电容,至少应应配630的变压器,那么电压为零电流应在万安以上,这时保护应该动作了吧?
    2005-04-30 20:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的一个TN-C-S系统是否正确?请指教!

请告诉我能这样做吗?

回帖成功

经验值 +10