土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿在手动的情况下,补的太多会对设备及元件有什么影响?

无功补偿在手动的情况下,补的太多会对设备及元件有什么影响?

发布于:2009-04-16 03:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天我公司做的电容柜,甲方的电供不太会用,他放在手动位置上,把所有的电容都投上了,结果烧坏了接触器和热继电器,便甲方问这是属于什么原因造成的,要我们给他们一个说法,不然就说是我们的产品有问题,不承认他们的过错,特急,望高手解答,为谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sctvcdx
    sctvcdx 沙发
    过补会造成母线电压过高,不仅对用电设备有害,对电容柜本身也是一种伤害
    而且供电局还要罚他们款,呵呵,现在的供电局有点黑哈,超前或滞后都要被罚款。
    2009-12-12 09:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • rendonglin
    rendonglin 板凳
    过补,导致系统电压过高。:) :) :) :) :) :) :) :)
    2009-12-03 14:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿

请问无功补偿在手动的情况下,投太多了,会对设备及元件有什么影响?请高人解答一下,急用!

回帖成功

经验值 +10