土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:水闸底板计算
求助:水闸规模3m×3m,采用灌注桩基础,12根700mm的灌注桩平均布置在4个闸墩底下,请问各位大虾,底板结构配筋计算怎么好点。

全部回答(7 )

  • wanglzd
    配筋结合的是承载力,你的水头有多高,水流量是多少,墩厚多少,混凝土级别是多少?
    2009-04-21 11:52:21 来自 PC 评论 举报
  • id6392392
    双层双向18@200很够意思了。3m×3m水闸其实只是个小闸,要是墩墙不是特别高的话,我估计你的荷载平摊到底板上都不到90KPa了。是不是涵洞式的闸(类似穿堤箱涵或圆涵)?
    2009-04-17 23:16:17 来自 PC 评论 举报