求助:人工挖孔灌注桩中扩底端的高度hc有没有限制
求助:人工挖孔灌注桩中扩底端的高度hc有没有限制
人工挖孔灌注桩中扩底端的高度hc有没有限制?桩基规范中规定D/d小于3,假如d=1000,D=3000,则a=(3000-1000)/2=1000,扩底端斜率规范中为1/2~1/4,则hc=(2~4)a=2000~4000,是不是有点高了,请教高手
发布于
2009-04-15 22:59:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
熊猫聊神
我们院控制人工挖孔桩的扩大头
是控制a不大于D/2,D为桩身直径
而hc一般取3a
2009-04-17 11:26:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yh930562
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
134
回复
79
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
是控制a不大于D/2,D为桩身直径
而hc一般取3a