发布于:2009-04-15 21:17:15
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
有一超高层,-3F为车库,-2至6层为商场,7至39F为塔楼住宅.住宅为剪刀楼梯间,一个为独立前室,另一个为与消防电梯的合用前室.剪刀楼梯间在7-39F每层疏散门,在商场时为封闭(无疏散门),直接通到1楼.剪刀楼梯间的两个楼梯间分别送风.
问题
1: 剪刀楼梯间在商场部分(无出入口)是否需加压送风?是否可以这样分段:1-20F一段,1F有风口,7-20F每隔一层一个风口?21-39F一段?
2.剪刀楼梯间按前室不送风考虑,那么计算其加压送风量时,
(1)是否需将楼梯间风量+前室风量,然后与高规表格中数据对照?
(2)接每一条,高规表格中数据需先对开启门\出入口个数进行修正,那么是对剪刀梯还是剪刀梯+前室作为一个整体来考虑开启门\出入口个数?
(3)若只对剪刀梯修正,那剪刀梯的出入口为一个吗?(风量可*0.75),但若 剪刀梯+前室 一起考虑,出入口大于2个,疏散门单双散均有,表规中风量*0.75*1.5 ,大多了.
[
本帖最后由 wylok2008 于 2009-4-17 13:10 编辑 ]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句请问直接选取时,是否需对规范中的数据进行修正?
回复 举报
按规范选取时需对门/出入口修正.那么,修正时是仅对楼梯间而言,还是将 楼梯间+前室 作为一个整体来考虑呢?
(1)若修正时是仅对楼梯间而言, 门一般是单扇门,出入口是一个,那么对于20层以下这段,风量是否25000*0.75 ?
(2)若修正时将 楼梯间+前室 作为一个整体来考虑,门可能既有单扇又有双扇,按双扇考虑,出入口一般大于2个,此时风量为:25000*1.5
哪种是正确的呢?
回复 举报