土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的阳台雨水管乍走啊?

这样的阳台雨水管乍走啊?

发布于:2009-04-15 16:15:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个工程是这样的。共十一层,下面三层是旅馆,上面是住宅,但,住宅区的阳台下方全是旅馆的房间。那阳台雨水管乍走?规范是说不能穿越卧室的啊。也不可能说把三楼的顶板都抬高吧。穿三楼的顶板然后转到旅馆房间里的卫生里也不行吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • six7309
    six7309 沙发
    也可以把雨水管设置在建筑外墙上吧
    2009-04-17 17:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • shi-tou
    shi-tou 板凳
    一般可这样解决,阳台结构板下沉300~400mm,雨水管在垫层里转换,
    2009-04-16 09:31:16

    回复 举报
    赞同0