发布于:2005-04-29 19:00:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
规定:(1)在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。 当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。 (2)在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。不需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
我的问题是:在住宅设计中,如采用TN-C-S接地系统时,电表箱主漏电保护器是否将所有带电导线断开,即是采用3P开关还是4P开关?
我的理解:进线采用TN-C进入建筑物(三相四线),电表箱内装有漏电保护器就应该采用3P开关,即满足不断开PEN线的要求;进入建筑物后采用的是TN-S接地系统(三相五线),这时就应该采用4P开关,即满足能将其所保护的回路所有带电导线断开。
不知道我的理解是否正确,请大家指导一下!
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发