土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器问题

漏电断路器问题

发布于:2009-04-15 14:50:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家好。我新来的。今天我在车间遇到一问题。想请高手指点下、
那漏电断路器合闸,用电笔量出线端,就一相能亮,其余两相没亮。用
万用表量,相间电压都好低,请问怎么会出现这种问题。断路器坏了
会这样么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • omi
    omi 沙发
    想了解下断路器是什么牌子的,很多不过关的产品问题
    2009-04-15 18:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    断路器的上桩头有没有测量一下,电源过来没有,再测量下桩头,如果上面有,下面没有,则断路器的主触点没闭合好,很有可能内部小零件掉出来,卡住动作机构了。
    2009-04-15 17:28:15

    回复 举报
    赞同0