土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请问:换热面积如何计算
如果已知冷却水的进出口水温和制冷量,如何求得所需要的换热面积。
我是做闭式冷却塔的和蒸发式冷凝器的,本想按照管壳式换热面积进行计算,但是资料有限,很多系数难以确定。
希望论坛的高手们能给指点一下,尤其想知道按照通常所谓的经验算法是如何进行计算的,谢谢各位
哪怕给指个大方向也号啊!!谢谢各位了

全部回答(1 )

  • zc820203
    闭式塔和蒸发式冷凝器不能简单的按照管壳式换热器那样去计算面积,因为湿球温度对换热性能的影响是非常大的,比如一台标称2000kW的蒸发式冷凝器,在湿球温度10℃左右的时候,可能跑出4000kW的冷量,而在湿球温度30温度的时候也就能跑1500kW。因为这个过程中存在着传质,因此不能简单的按照管壳式换热器的算法来计算
    2009-04-17 19:46:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10