土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论下 断路器开关

讨论下 断路器开关

发布于:2009-04-15 00:47:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
食堂里的配电箱总开关为四极32A断路器,配电箱进线开关为三极50A,设备进线开关为二极16A断路器,为什么跳闸时最高3P50A开关跳闸,而下面32A及16A开关不动作,怎么会越级跳闸是不32A和16A开关坏了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanminxhl
    fanminxhl 沙发
    版主的分析能不清楚点,是不是不同厂家的断路器拖扣曲线不同。
    2009-04-17 22:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • fanminxhl
    fanminxhl 板凳
    :hug: 谢谢大家讨论,原设计上总开关就没漏保,现在重新送上运行2天了一直正常。
    2009-04-17 22:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多