土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外供热水力平衡

室外供热水力平衡

发布于:2009-04-14 18:26:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大家,一新建住宅小区,建筑面积约7.6万平方米,小区地势前后高差达14米,在总平面设计时,将小区采暖供热锅炉房布置在小区后部,即高位布置,最大供热半径约360米,这种情况下,外网布置采用锅炉房直接一次供热布置(异程布置)能达到供热水力平衡吗?此方案是否可采用?第一次遇到这种情况,求教大家,谢谢!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wang_lin
    wang_lin 沙发
    可以实施,调节阀、平衡阀、放气阀,压力平衡、温度、支管主管合理布置,这样的实例很多。
    2009-05-22 21:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • wang_lin
    wang_lin 板凳
    1.系统不太大
    2.高差只与系统工作压力有关系与水力平衡无关
    3.热力入口前安装自力式平衡阀即可
    2009-05-21 19:34:21

    回复 举报
    赞同0