土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条6KV线路的容量

一条6KV线路的容量

发布于:2009-04-14 15:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条6KV线路的容量,如果是钢芯铝绞线,120的原则上能带多少容量设备,如果是95的呢,如果是70的呢 ???
我知道肯定有人说去问变电所,我想从 电线的大小能大概的估计,怎么估计,计算呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    楼上的,说的很不错,如果能把,电压损耗的计算公式,简单说一下,就更好拉.谢谢啊
    2009-04-21 14:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • lupct_jun
    lupct_jun 板凳
    楼主的问题问的有些模糊。一般来讲选择导线的截面积主要是根据一下几个方面来选择的:
    1、按发热条件选择
    2、按电压损耗条件选择
    3、经济电流密度。
    按发热条件选的话,25度下120钢芯铝绞线允许载流量为380A,假设你的电缆使用的环境温度为35度,那么温度校正系数应为0.88.则导线上允许的最大电流I=380*0.88=334.4A。最大允许功率P=1.732*6*334.4*功率因数(取0.8)=2780KW 70和95的也是类推。 (我的电脑里面没有公式编辑器。敲不出带特殊符号的公式请谅解)
    按电压损耗的话要看是集中负荷还是均匀负荷。
    由于公式比较复杂我敲不出就不计算了。你可以参考下《企业供配电》之类的书,里面说的很详细。
    我的计算如果有误欢迎高手指正
    2009-04-15 16:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教专家:人防配电问题,EPS是不是可以战时安装

我小区新建一地下人防工程,平战结合,平时为汽车库,建筑面积4600平方米,设计院在照明配电箱处加装10KW-EPS电源,我查汽车库规范和人防地下室防火规范均为建筑面积不超过5000平方米的人防工程为二级负荷,双电源供电即可,不必装EPS,但与设计院怎么也沟通不了,设计院表示人防就是一级负荷,必须安装EPS电源,我想请教各位专家是不是我那个规范的那条没有看到,请指点一、二多谢回复:《人民防空地下室设计规范》表7.2.4里明确说明了战时一级负荷的种类,而在7.2.13第4条明确说明“战时一级负荷应设置蓄电池组电源”。你所说的情况确实需要EPS电源,设计院的意见是对的。

回帖成功

经验值 +10