土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 摇表测电缆绝缘时的疑惑~

摇表测电缆绝缘时的疑惑~

发布于:2009-04-13 18:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆铺好验收,用电子摇表测绝缘时,指针开始快速转到最大刻度处,再迅速回到O刻度,慢慢上升,到达正确电阻值处~~~~
我们一般认为慢慢上升,稳定之后的读书为电阻值来判断绝缘的好坏。
可是一开始,指针为什么会快速转到最大刻度处呢,这一情况的造成是不是因为向电缆充电的过程产生的呢,,具体是个什么原因,
希望高手详细解答下~~
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降
    待平稳后就可以读出正确的电阻值
    2009-04-13 19:40:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。