土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO产水有异味

RO产水有异味

发布于:2009-04-13 17:32:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位高手,我这里有大小两套反渗透系统,小的系统由于阻垢剂加药泵故障,所以停掉了小反渗透系统,本来是每天给系统冲洗一下(没加药剂的,就是正常产水流程,只是产水排掉了),大概每次冲10分钟。可是这次中间间隔了3到4天时间,再去冲洗,发现RO产水有严重刺鼻的味道,让人头晕,而浓水反倒没什么气味,预处理水也没什么味道,请问各位高手,这是怎么回事啊,RO膜受细菌污染了?(还有就是在停机之前大概一个月的时间阻垢剂加药泵不能正常加药)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • loumx
    loumx 沙发
    可以联系我了QQ405555630
    2009-04-16 15:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • xttyjh
    xttyjh 板凳
    柠檬酸 2% 氨水调PH值到2-3 清洗
    盐酸配到PH值2-3 清洗
    2009-04-16 08:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多