土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 政府多部门管理,紧急泄氨器是否一定要装?

政府多部门管理,紧急泄氨器是否一定要装?

发布于:2009-04-13 16:54:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司07年新建制冷系统,设计单位是有资质的单位,施工监督是市质量技术监督局,一切合格,08年投产,政府的技术监督局、安检局时不时来检查,开处罚整改通知,要求必须安装紧急泄氨器,要求把高压储液器用围栏围起来,并在上面设上撒水装置,要求把水泵电机换成防爆电机……大家知道,氨压缩机电机130kw的大电机,都不是防爆电机,他们却抓着个水泵电机不算完,紧急泄氨器,2001年新版冷库设计规范提到“宜”设置紧急泄氨器,不是一定要设,政府也抓着不算完。
各位制冷专家,有什么好主意给我们?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    装一个也是很简单的事,按照氨制冷工艺的规范,当系统的供液管径在30MM以上时,就应该设置紧急泄氨器了吧。
    2009-04-14 09:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    装了其实也没什么意义。主意一,这其实是人的问题,而不是技术的问题,想办法把技术监督局和安检局的人搞定就是;主意二,照他们的意思安装一个紧急泄氨器,也不值几个钱。两下相较,还是主意二成本会低点。
    2009-04-13 18:38:13

    回复 举报
    赞同0