土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关分断能力计算

开关分断能力计算

发布于:2005-04-29 10:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计两台变压器并联运行时,其低压侧出线开关之开关分断能力选择为何比两台变压器单独运行时选择之分断能力大很多?有无具体之计算公式?
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    单台变压器的开关你会选吗?如果会,那么并联运行的,直接乘以2即可——因为此时的短路电流是分裂运行的2倍
    2005-04-29 12:46:29