土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 3电源怎么做备自投啊?
电源一跟电源二互为备用,当电源一二都断电的时候时候投了保安电源,那种备自投能实现这功能啊?

1.jpg

全部回答(21 )

  • g368179105
    19楼,楼主采用的是框架式断路器的,没有接触器。
    按照楼主的一次图,我的建议是工作电源一、工作电源二采用备自投装置给以实现互为备投,备投时间为t1。
    工作电源三进线开关由母线pt的电压继电器经时间继电器延时t2给出合闸信号。
    注意:1) t2 〉t1, 2)工作电源三进线开关合闸时要同时跳开工作电源一、二进线开关,并工作电源一、二进线开关不能再合上闸。 3)工作电源一、二恢复供电时需手动操作恢复。

    不明白保安段怎么要做3路进线电源,按照2楼的方案就应该可以了。按照楼主的一次方案实际运用中工作电源三估计都用不上。
    2009-04-30 15:39:30 来自 PC 评论 举报
  • njw0926
    hkjjfsffwefwe