3电源怎么做备自投啊?
3电源怎么做备自投啊?
电源一跟电源二互为备用,当电源一二都断电的时候时候投了保安电源,那种备自投能实现这功能啊?
发布于
2009-04-13 14:32:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
g368179105
19楼,楼主采用的是框架式断路器的,没有接触器。
按照楼主的一次图,我的建议是工作电源一、工作电源二采用备自投装置给以实现互为备投,备投时间为t1。
工作电源三进线开关由母线pt的电压继电器经时间继电器延时t2给出合闸信号。
注意:1) t2 〉t1, 2)工作电源三进线开关合闸时要同时跳开工作电源一、二进线开关,并工作电源一、二进线开关不能再合上闸。 3)工作电源一、二恢复供电时需手动操作恢复。
不明白保安段怎么要做3路进线电源,按照2楼的方案就应该可以了。按照楼主的一次方案实际运用中工作电源三估计都用不上。