土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理
非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理?跨度大于多少应该采用预应力结构?

全部回答(3 )

  • sunrise73


    如果这么做,抗震设计的时候,梁端配筋率很难满足规范要求,现在预应力混凝土结构设计和施工技术已经很成熟,没有必要过于保守。
    2009-07-18 23:01:18 来自 PC 评论 举报
  • dushilantu
    我们单位比较保守,对于预应力框架梁在地震下的性能没把握(包括对施工质量没把握),预应力仅用在挠度和裂缝控制,受力配筋不考虑预应力的作用,如果梁高受限,只考虑采用钢骨梁。我做过一个16米跨的一般混凝土转换梁,上托7层,梁高700X1500,
    2009-04-13 12:09:13 来自 PC 评论 举报